Zapisywanie parametrów i projektów z programu Setting and Monitoring Tool do gniazda pamięci w module CPU - dzięki temu unikamy koniecznoości przepisywania parametrów i programów po wymianie modułu CPU.
Istnieją dwa różne warianty wtyczki pamięci, które mogą być używane tylko z określonymi modułami CPU.
- Moduł CPU, wewnętrzne układy logiczne wszystkich modułów, jak również wejścia (I1...I8)
i wyjścia testowe (X1...X8) na modułach safety I/O są zasilane elektrycznie tylko
przez wtyczkę pamięci. Natomiast wyjścia zasilane są oddzielnie (Q1 do Q4, Y1 do Y6).
Q4, Y1 do Y6 jak również IY7 i IY8).
- Dane zapisane we wtyczce pamięci są zachowywane również w przypadku przerwania zasilania.
W przypadku wymiany modułów należy upewnić się, że wtyczka pamięci została ponownie podłączona do właściwego modułu CPU.
- Wszystkie kable przyłączeniowe i złącza wtykowe należy jednoznacznie oznaczyć
na sterowniku bezpieczeństwa MELSEC-WS, aby uniknąć pomyłek.
- Jeżeli używana jest wtyczka pamięci WS0-MPL0, to po wymianie podłączonych urządzeń zgodnych z EFI należy ponownie skonfigurować podłączone urządzenia.