Serwowzmacniacz MR-JE-C - tryb testowy

Serwowzmacniacz MR-JE-C - tryb testowy

Większość serwowzmacniaczy Mitsubishi Electric posiada fizyczny przełącznik lub przyciski, które po restarcie urządzenia uruchamiają je w trybie testowym, umożliwiającym ręczne wywołanie ruchu z poziomu programu MR Configurator. Urządzenia serii MR-JE-C takich fizycznych elementów nie posiadają, ale tryb testowy również jest w nich dostępny.

Próba wywołania ruchu JOG bez włączenia trybu testowego zaowocuje wyświetleniem komunikatu o błędzie:


Aby temu zaradzić, należy zmienić wartość dedykowanego bitu parametru PC60 serwowzmacniacza z 0 na 1:


By wyłączyć tryb testowy i powrócić do standardowej pracy, ten sam bit należy ponownie ustawić na 0. Po każdej zmianie konieczny jest restart urządzenia.