Alarm pop up display
Dzień dobry, Czy jest możliwość, żeby ustawić pasek popup alarmu na górze ? Pozdrawiam Rafał Raszkowski
Web Server w sterownika PLC i panelach HMI Mitsubishi Electric, 12.02.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/3Bi0rNzpAafn5FArk6TUk
Komunikacja GT25WXTBD ze sterowaniem CNC M80W
Można skonfigurować połączenie między GT25 a M80 za pomocą sieci CC-Link. Poniżej zamieszczam ideowy schemat połaczenia.
Problem z symulacją bloku DRVI.
Dzień dobry, Jestem w trakcie kursu online z programowania sterowników FX5. Doszedłem do lekcji positioningu. Mam problem z zasymulowanie działania bloczku DRVI. Po poprawnym skonfigurowania osi 1 oraz przypisaniu odpowiednich zmiennych do bloku, załączę
Tworzenie przerwań cyklicznych GX Works 2
Dzień dobry, Oprogramowanie jak w temacie - GX Works2, Structured Project. Jak wygląda obsługa przerwań (zwłaszcza cyklicznych)? W instrukcji jest rozdział "Timer Interrupt" dokładnie o tym. 1. Trzeba włączyć/wyłączyć przerwania funkcja EI/DI. 2. Zdefiniować
Kurs serwonapędów iAutomatyka - pytania i odpowiedzi
Wątek dotyczący kursu serwonapędów dostępnego na portalu iAutomatyka. Zapraszamy do zadawania pytań.
Wprowadzenie do najnowszej serii serwonapędów czyli... MR-J5! 2.07.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/5hINuk8t56Bwnaj8iRtwv
Zmiana jezyka w projekcie GT Designer 3
Dzień dobry, Dostałem program z Japonii gdzie w projekcie zmieniony jest język na japoński. W środowisku GT Designer 3 jest tekst po anielsku jak i po polsku. Pytanie moje brzmi: W jaki sposób w środowisku GT Designer 3 zrobić aby w projekcie wyświetlała
Sterowanie startem i częstotliwością falownika
Witam, W jaki sposób można skonfigurować falownik by źródłem startu falownika był terminal, a źródłem zmian częstotliwości była komunikacja lub terminal? Falownik pracuje w trybie NET.
Falownik nie działa po połączeniu z FR Configurator2
Witam, Po połączeniu się z FR Configurator2 falownik przestał współpracować z PLC, pomimo tego, że cały czas jest w trybie NET. Wgranie ustawień domyślnych do falownika nie pomogło.
Sterowanie falownikiem za pomocą sygnału analogowego
Dzień Dobry, Jak sparametryzować falownik tak by sterowany za pomocą sygnału analogowego na terminalu 2. Sygnał jest w zakresie od 0-5V i dla 5V chce osiągnąć 40Hz. Chciałbym również żeby wartość częstotliwości wynosiła zero dopóki napięcie nie przekroczy
Sterowanie trybami falownika za pomocą sygnału
Witam, W jaki sposób mogę przełączać się między trybem NET a EXT na falowniku za pomocą sygnału?
Połączenie HMI – PLC - Falownik
Dzień Dobry, Planuje konfiguracje PLC z falownikiem i chciałbym do niego dodać komunikacje z HMI. I tu mam pytanie. Jak skonfigurować zmienne panelu tak by rzutowały się na zmienne sterownika?
Połączenie Falownik - PLC - o_uErrorID 4096
Witam, Mam problem z połączeniem falownika A800-E z sterownikiem FX5. Na wyjściu bloku INVControlFCCIEFBasic o nazwie o_uErrorID otrzymuje kod błędu 4096. Falownik jest połączony przez switch z PLC, a jego IP znajduje się w tej samej podsieci co PLC.
Falownik – przełączanie się między trybem NET i PU
Dzień dobry, Czy istnieje możliwość sparametryzowania falownika w taki sposób by uruchamiał się on w trybie NET, ale podczas pracy istniała możliwość zmiany trybu PU?
Systemy wizyjne i rozwiązanie Bin Picking - z kamerą u firmy MV Center, 25.06.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/g9ELygsxyEZqMqkmaBXw9
Standard PackML dla maszyn pakujących - wykorzystanie gotowej biblioteki, 18.06.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/HWwcTr1AjZGpXqizlkUXX
Sygnały systemowe robota (kontroler CR750-Q)
Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc w wyprowadzeniu z robota do PLC następujących sygnałów: - TB załączony, - ruch robota w trakcie - dead man wciśnięty Czy są dostępne jakieś standardowe zmienne lub zmienne systemowe, których mógłbym użyć aby przesłać
Lista alarmów - Falownik
Cześć, zastanawiam się czy istnieje lista alarmów z falownika na GOT2000. Coś takiego jak lista alarmów z robotów. Ktoś coś wie? Pozdrawiam
Problem z komunikacją Modbus/TCP w FX5U
Cześć, próbuję skonfigurować protokół komunikacji Modbus/TCP między FX5U a MR-JE-10C. Zostały utworzono predefined protocols z funkcjami odczytu 03 oraz zapisu 16. Następnie wywołuje w programie SocOpen i tutaj bez problemu port otwiera się. Problem
Ekspert radzi - dobre praktyki programowania robotów, 21.05.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/UQHdYfHEds2X7ksvVquyT
GOT - Polska klawiatura ze znakami po stronie PLC
Ustawienie po stronie PLC oraz HMI obsługi poslkiem znaków z wykorzystaniem własnej klawiatury. Po stronie PLC (tylko dla RCPU) Po stronie HMI Okno główne Okno z klawiaturą Przełączanie się pomiędzy klawiaturami Ustawienie przygotowanej klawiatury
Bazowanie serwo a czujnik indukcyjny
Czujnik jest podłączony do wejścia X3 na sterowniku PLC. Zostało to sprawdzone. Natomiast do poprawnego odczytu pozycji bazowania (np. metoda 3) potrzeba sygnał właśnie z tego czujnika (DOG), którego serwo ignoruje. Czy gdzieś programowo, np. dla PLCOpen
Jak prosto połączyć sterownik PLC z własną aplikacją w systemie Windows/ Android, 23.04.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/wxQ46Y3G4apHFxf5xiXQu
Uruchomienie falownika w aplikacji pompowej - porady inżyniera aplikacyjnego, 16.04.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/j1wlU7sjmpcEVRNRd5g8v
Roboty przemysłowe Q&A – wydanie specjalne, 28.05.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami.
Serwonapędy Q&A – wydanie specjalne, 14.05.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/bTysHpVYSktQ3XrlmkAqY
Modernizacja układu serwonapędów – migracja z serii J3 do J4, 07.05.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/5xt2QzT5T2aCNkpytNNli
HOW TO COMMUNICATE SINGLE HMI WITH TWO OR MORE PLC,S
PLC-- FX-5U , FX-5U OR QCPU. HMI -- GOT2000
Assista inspiruje – montaż elementów THT i stół wibracyjny, 18.12.2020
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/E8p2zoaLhtTEpg6nG9X2U
Szybkie uruchomienie manipulatora iQ-Monozukuri HANDLING, 05.03.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/xZ2Y4iV5E08WHGMCQGH7o
Elastyczne podawanie produktów - robot i podajnik FlexiBowl, 19.03.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/BqFqvWEuoARO6f9zWyy95
Modernizacja układu serwonapędów – migracja z serii J2S do J4, 12.03.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/yIsM1L91xK5cpSLWjJ45Z
Falownik Q&A – wydanie specjalne, 26.02.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/Ffy5L0TTejG0L25uro8Gq
Rozwiązania komunikacyjne w sterownikach Mitsubishi, 16.04.2020
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarze pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/eSQ3wtrqMcVvExKQA0v2X UWAGA!!!!! Od czasu publikacji tego webinarium lista urządzeń dostępna w funkcji "Simple PLC Communication" dla sterownika FX5 znacznie się rozszerzyła. Można tam znaleźć urządzenia innych producentów takich jak Omron, Siemens, itd. Nie jest to już zatem wyłącznie domena modułu RJ71EN71.
Szybkie uruchomienie maszyny pakującej - iQ-Monozukuri PACKAGING, 05.02.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/FEaVl0kWoyNeIBHclf7km
Rozszerz możliwości robota - dodatkowe osie, 29.01.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/3TsnvutPbdt2oS9NQqZ0S
Falownik jako zabezpieczenie silnika, 22.01.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/FooeZUYJnR3MJWqQRfa0X
Funkcje bezpieczeństwa w aplikacjach falownikowych, 19.02.2021
Miejsce do otwartej dyskusji na tematy dotyczące webinarium. Po zakończonym webinarium pojawi się tutaj lista pytań z chatu wraz z odpowiedziami. Link do nagrania: https://mecee.showpad.com/share/NMYyF8mLQIW7wCz0pOnw1
Robot : Migration from F to FR
Hello, in the case of migration from F serie to FR serie, do you have a tip to move the old parameters to the new one? Ex : from RV-2F-D to RV-2FR-D Thank you.
Next Page